1. 變頻器安裝 c5 M9 n* h* M0 u0 R
變頻器安裝過程中應注意以下注意事項:7 e$ q1 F. C& L9 h& }
& G6 J# k4 }' q5 ?(1)安裝位置! R- ~$ G4 Z3 ?& R6 u6 W8 W
要便于檢查和維修操作,同時變頻器易受諧波干擾和干擾其它相鄰電子設備,因此要考慮配置附加交流電抗器等外圍設備和安裝抗干擾電感濾波器。
k* X3 ~- k7 L$ L# }- \0 [7 H+ @. W3 s- y
(2)變頻器安裝地點
7 e7 a& J6 d0 M( I4 F, Y: ^, q必須符合標準環境的要求,否則易引起故障或縮短使用壽命,不要把發熱元件或易發熱的元件緊靠變頻器的底部安裝。變頻器發熱量遠大于其它常見開關電器,必須要有良好的通風。
, Q* K5 d! c/ t8 ]! }3 L
, D8 Y& h& e' h2 @4 m3 K' x(3)變頻器與驅動電機之間的距離
, X7 I4 b: ]8 F9 d) d3 x 一般不超過50m,若需更長的距離則需降低載波頻率或增加輸出電抗器選件,對于高壓變頻器一般應采用屏蔽電纜。
( g3 ]0 Z0 U, d- k+ M7 A$ G* g! C3 Y3 @5 L& b `5 R! K
(4)電纜分離鋪設5 { P' ~0 o2 F( m: e
控制電纜與主回路電纜或其它動力電纜應分離鋪設,分離距離通常在30cm以上(最低為10cm),分離困難時,將控制電纜穿過鐵管鋪設。將控制導體絞合,絞合間距越小、鋪設的路線越短、抗干擾效果越好。另外弱電壓電流控制電纜不要接近易產生電弧的斷路器和接觸器。1 v- K: d$ k3 X+ I" T) d! p
* p) h3 K8 {! @, b" q; B(5)接地$ l& A% A- ?9 q3 A: N
變頻器接地導線截面積應不小于2mm2,長度應控制在20m以內。接地端子接地電阻越小越好,變頻器的接地必須與動力設備接地點分開。信號輸入線的屏蔽層,應接至接地端子上,另一端絕不能接于地端,否則會引起信號變化波動,使系統振蕩不止。變頻器與控制柜之間應電氣連通,如果實際安裝有困難,可利用銅芯導線跨接。4 y* r( ]& ]# E7 S! d% M& s. P- B
$ m( P% e4 n, m g* Q) |1 o- d
(6)防雷7 M& |5 D) ~9 \0 m. T
在雷電活躍地區,如電源是架空進線,在進線處應裝設變頻專用避雷器(選件),或按規范要求在離變頻器20m的遠處預埋鋼管做專用接地保護;如電源是電纜引入,則應做好控制室的防雷系統。